中央空调冷水机组不能启动、不制冷的原因

常见空调冷水机组有日立RCU120SY2/RCU120SY3系列、开利30HR系列、大金CUW系列

这类空调机组一般为两个、三个或四个压缩机组,机组控制程序比较简单,多以冷冻回水温度为控制,控制模式为多级温度控制,加载时压缩机递增启动;减载时压缩机逐级停止;由于没有人机界面(触摸屏),所以无法知道故障原因!

因此要判断这类机组的故障原因基本入手就要从启动保护联锁,启动保护联锁有哪些呢?

第一:水流保护开关(保证冷却、冷冻泵启动、保证水系统有水流动);

第二:冰点保护开关(防冷冻水冻结);

第三 :电源相序保护开关,保证压缩机的转向正确;

第四:冷媒压力开关,要保证冷媒压力>2.5KG,因为压缩机的绕组线圈需要足够的冷媒来冷却;

第四:温度传感器故障,当温度传感器数值偏离正常数值(低于7℃)时,程序判定水温低,没必要启动空调机组;

由于早期的人机界面的技术不完善或费用昂贵,所以使得故障没法正常显示或以代码方式显示。进入2000年后,人机界面的大量发展,到近年来,人机界面已经非常便宜,我们可以通过PLC加人机界面进行精密的程序计算来控制中央空调冷水机组,可以通过按钮查看机组运行的时间、运行参数、数据记录、当前故障、历史故障等等。