以前在百度糯米做过几天。晚上8.30上班,他们大多8点到了我8.25分到那里已经是个另类了,完了喊一小时口号玩游戏做演讲那些,下午2点上班1.30就要去到做自我总结之类的事。谁开单了有广播的,也是全体要鼓掌[笑哭]上班第三天的考试我故意搞砸了就不用去了,别提多开心了。
技术分类:PLC编程|PLC控制柜

RS485通讯是通过两根线进行连接并通讯,分别是T/R+和T/R-;也有用A和B来表示;那么,T/R+和T/R-对应A和B如何连接呢?

如果百度一下,你会找到T/R+连接A;T/R-连接B的答案,可能对某些设备仪器是正确的,但如果在西门子smart200 PLC中是错误的!

我曾经用S7-200smart做modbus RTU通讯测试,按上述百度的方法连接,结果无法通信,不知是什么回事!到处查原因,折腾好几天!最后实在没有办法,只有反过来连接,也就是T/R+连接B;T/R-连接A;结果成功了!为此,我特意发表这篇文章,帮助初学者少走歪路!

言归正文,西门子官方定义的9针插头的说明如下:

从上图可见,485通讯连接点也就是3和8两个点,如果插入西门子官方的连接器PROFIBUS DP(6ES7 972-0BA12-0XA0),A对应8;B对应3。

如果使用西门子SB CM01(6ES7 288-5CM01-0AA)扩展模块,接线图如下:

全文完!

技术支持:广州坤茂机电设备有限公司

电话/微信:13925047020

相关阅读:PLC控制柜