在弱电工程中电缆沟敷设要注意,不同电压等级的电缆要分不同的支架设置,同时要考虑到排水和防止老鼠等小动物进入。常见疑问有

疑问1:弱电工程中多少个根电缆才需要用电缆沟敷设?

答:依据“措施20096.10节8根以下推荐采用直埋,8~12根推荐采用排管,12~18根推荐采用电缆沟,18根以上推荐采用电缆隧道。”这些都是建议性的,接合实际工程参考就行,没有那么固定。至于电缆沟和电缆隧道,并非根数的区别,是维护和重要性的区别。

疑问2:电缆沟敷设的电缆载流量怎样计算?

答:1:(按照弱电工程中桥架敷设来考虑,考虑到桥架在空气中,而电缆沟中有盖板,去降容系数0.96。)

2:(载流量的相关系数能够参考GBT16895.15-2002《建筑物电气装置第5部分第523节布线系统载流量》,个人认为,按照梯架的系数来考虑较合适。)

疑问3:弱电工程中高压电缆敷设(暂无),电缆沟有深度要求吗?

答:并没有什么要求,电缆沟深度是依据你的电缆数量及电缆种类的数量来决定,比如说有控制电缆,低压动力电缆,高压动力电缆,通常就会设置三层,通常每层之间的间距为250~300,这样来决定高度。

疑问4:母线槽能否沿电缆沟内敷设?

答:采用达到相应IP等级要求的密集型母线应该是能够的,比如西门子就有能够敷设在水下工作的母线。不过弱电项目施工中采用密集母线的成本会比较高,需要综合考虑选用干变和采用母线哪个更好一些,个人建议采用干式变压器,放在室内。维护的工作量和故障率都会小一些。

疑问5:弱电工程中大约多少个根电缆,在电缆沟内敷设能够不设支架?

答:一般都是是要支架的,如果没有支架,电缆沟内电缆维护会比较麻烦。要是项目不大,且电缆数量不多,不设也没事,但是散热条件会差一些,而且要是沟内有水的话对电缆也有影响。