1、避雷针一般可分为上节、中节和下节,根据建筑物的高度计算各节的高度。

2、先将地脚螺栓预埋好,将避雷针支座的钢板底座固定上去,焊接上一块肋板。

3、将避雷针直立起来,找直以后进行点焊,期间不断地进行校正,确定好后焊接上剩余的三块肋板。

4、肋板全部安装完毕后引下线焊接到避雷针底板上面,清除掉药皮并刷漆涂油,做好防锈防腐蚀措施。

5、此外,根据不同的建筑和安装要求,也会在安装时有所变化,比如将底座换成混凝土结构等。避雷针安装规范要求有哪些在制作和安装防雷接地装置时,所有金属材料组件都必须进行热浸镀锌处理。在实际操作中,请注意热浸镀锌层的维护。使用热浸镀锌钢管作为针头,其壁厚不应小于3mm,且针刷的长度应在70mm以上,防雷接地装置应保持垂直牢固安装,平面度公差为3/1000。房屋安装避雷针的注意事项有哪些

1、单独的避雷针与被保护物体之间的距离应大于5米,以防止避雷针在打雷后反击。并应设置单独的接地设备,距离应大于3米。

2、避雷针不能安装在35kV及以下高压配电设备的框架和屋顶上。安装在框架上的避雷针应与接地网连接,并安装聚集的接地设备。

3、避雷针不能安装在变压器的门框上。

4、避雷针接地设备距道路和出口位置应小于3米,否则由于铺石或沥青路5-8厘米厚,人身不会受到跨步电压的伤害。

5、禁止在避雷针或建筑物的框架上设置架空电缆、通讯线、广播线、无线电波等。

6、如果在单独的避雷针或框架上安装灯具,其电源线必须采用铅皮电线或穿入钢管,直接埋在地面深度超过10米。