快捷导航

弱电工程中电缆沟的敷设要求的5个疑问

[复制链接]
查看: 228|回复: 0
发表于 2023-12-6 09:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
传销窝点那群人已经被洗脑成功了,传销现在叫营销,底层被骗的那帮人傻乎乎的一直以为能赚钱,而顶上的大鱼和被抓的老板都知道自己在犯法在骗人,他们最清醒,每天啥也不干,银行卡就一直收钱,传销包括营销发展到现在老板也无能为力,解决不了,因为很多中层已经对空手套白狼,学习卡,报名费之类的模式深信不疑了,还有一些中层接着老板以及老板的这种模式,搞自己的小集团,所以传销这种公司规模其实非常大,但是下面的代理又是各自为战乱七八糟,想要根除是不可能的,想要让被骗的变成正常人也是很难的,被骗的那些人已经麻木了,眼神空洞,不会说话,吃饭一天三顿就是黄瓜胡萝卜,除了知道套路朋友家人,其他的他们都不会了。
在弱电工程中电缆沟敷设要注意,不同电压等级的电缆要分不同的支架设置,同时要考虑到排水和防止老鼠等小动物进入。常见疑问有

疑问1:弱电工程中多少个根电缆才需要用电缆沟敷设?

答:依据“措施20096.10节8根以下推荐采用直埋,8~12根推荐采用排管,12~18根推荐采用电缆沟,18根以上推荐采用电缆隧道。”这些都是建议性的,接合实际工程参考就行,没有那么固定。至于电缆沟和电缆隧道,并非根数的区别,是维护和重要性的区别。

疑问2:电缆沟敷设的电缆载流量怎样计算?

答:1:(按照弱电工程中桥架敷设来考虑,考虑到桥架在空气中,而电缆沟中有盖板,去降容系数0.96。)

2:(载流量的相关系数能够参考GBT16895.15-2002《建筑物电气装置第5部分第523节布线系统载流量》,个人认为,按照梯架的系数来考虑较合适。)

疑问3:弱电工程中高压电缆敷设(暂无),电缆沟有深度要求吗?

答:并没有什么要求,电缆沟深度是依据你的电缆数量及电缆种类的数量来决定,比如说有控制电缆,低压动力电缆,高压动力电缆,通常就会设置三层,通常每层之间的间距为250~300,这样来决定高度。

疑问4:母线槽能否沿电缆沟内敷设?

答:采用达到相应IP等级要求的密集型母线应该是能够的,比如西门子就有能够敷设在水下工作的母线。不过弱电项目施工中采用密集母线的成本会比较高,需要综合考虑选用干变和采用母线哪个更好一些,个人建议采用干式变压器,放在室内。维护的工作量和故障率都会小一些。

疑问5:弱电工程中大约多少个根电缆,在电缆沟内敷设能够不设支架?

答:一般都是是要支架的,如果没有支架,电缆沟内电缆维护会比较麻烦。要是项目不大,且电缆数量不多,不设也没事,但是散热条件会差一些,而且要是沟内有水的话对电缆也有影响。

我们有着16年的弱电工程施工经验,资质齐全还拥有本专业的各项资质证书和专利证书、如果你有相关业务需求,可免费拨打我们的服务热线4001-868-111或13770512975联系我们。

声明:本文只做技术研究讨论,请勿用于非法目的,如果恶意使用造成任何法律责任本站概不负责!