在云计算大数据的时代,数据呈现爆炸式增长。作为大量数据的载体,数据中心也受到了市场的越来越多的关注。然而,最近高热、高密度的数据中心趋势导致电费上涨的同时也带来了许多问题,首先是机房的散热,那么在炎热的夏季如何解决机房散热问题呢?

首先我们要知道是什么原因道闸机房过热?

冷却设备不满足机房需要?制冷量不满足机房降温需求?

解决方式:

1、适当地增加功率。机房空调制冷度数每往下调一度,所带来的电费的损耗是惊人的。国内大部分机房采用的是下送风上回风。

2、如下走线,请确保电缆不阻碍空调系统地下气流的流动。

3、如果是传统地板下送风方式的机房,满足5KW以上的高密度机柜的制冷需求,需针对部分高功率密度机柜,单独配置区域性水平送风空调系统,建议同时将若干高密度机柜布置成为热通道封闭系统,与水平送风空调机共同组成高密度区。

4、如果无法安装额外的空调机,并且现有空调机的总制冷量足够,还可考虑采用ADU产品,以突破地板出风口的送风瓶颈。

还可以对机柜气流组织优化:

机柜空间的合理布局对于确保机柜拥有适当温度和足够的冷空气同样重要。合理的机柜布局目标是控制空气循环,即避免冷空气在到达设备进气口前与热空气混合。

(1)机柜可以按行排列,采用冷热通道的技术,背靠背布局。

(2)安装盲板。

(3)使用标准宽度机柜(使用超宽机柜将可能使得热空气通过设备侧面进行短路循环)

(4)使用深度扩展的机柜。

(5)使用螺丝固定IT设备(使用托盘安装IT设备会造成相关位置盲板的无法安装,从而为热空气的短路循环提供了完全开放的条件,应尽量的避免。

(6)使用带有风扇系统的机柜,可将底层空气输向机柜前端或从机柜后端主动排除热空气。

我们有着16年机房散热系统的施工与安装经验,资质齐全还拥有本专业的各项资质证书和专利证书、如果你有相关业务需求,可免费拨打我们的服务热线4001-868-111或13770512975联系我们。

声明:本文只做技术研究讨论,请勿用于非法目的,如果恶意使用造成任何法律责任本站概不负责!